在一般情況下,我們停止工業冷水機的壓縮機運轉,按照它正確停機步驟即可,但誰也無法保 證機組運行過程中不出現一點意外,因此,今天分享的工業冷水機制冷壓縮機停機操作主要從兩部分來考慮:制冷壓縮機的正常停 機、制冷壓縮機的緊急停機。萬事萬物都有它特定的規律,比如工業冷水機制冷系統的運行操作,工業冷水機制冷系統的試驗,都是一環扣一環,擾亂它的順序,最 直接的后果便是無法保 證冷水機正常運行,工業冷水機制冷 壓縮機的操作也不例外。
工業冷水機制冷壓縮機 (緊急停機):
緊急停機是指冷水機在運行過程中遇到緊急情況所采取的應急措施。由于事故的情節和危害的程度不通,操作人員應沉著而迅速的采取有效措施。謹防師傅蔓延和擴大。一般情況下,緊急停機有以下幾種情況:
1.遇火警停機:立即斷電,開啟緊急泄氨閥、儲液器和蒸發器的放液閥;
2.冷水機故障停機:局部故障可關閉相應的閥門,嚴重故障則立即切斷電源;
3.壓縮機故障停機;
4.突然停電停機:立即關閉供液閥;
5.突然停水停機:立即切斷電源,再關閉供液閥、壓縮機吸排氣閥。
工業冷水機制冷壓縮機( 正常停機):
1.停機前10~30min關閉節流閥或蒸發器的供液閥、截止閥,適當降低蒸發壓力。對于小型冷水機制冷系統應將蒸發器中液體全部抽回冷凝器。
2.將壓縮機的吸氣閥關閉,使曲軸箱內的壓力降至0.03~0.05MPa。
3.切斷電源,迅速關閉排氣閥。
4.將能量調節手柄移至最 小容量檔。
5.壓縮機停機10~30min后,體制冷卻水泵或冷凝器風機的運行,再關閉蒸發器負荷。