低溫冷水機屬于工業冷水機的一種,是可以提供低于0℃以下的冷源的制冷設備,一般指使用溫度在零下5℃至零下35℃,制冷劑可采用乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇類載冷劑,也可以將蒸發器按防腐蝕要求設計,采用濃度較高的氯化鈣水溶液。
低溫冷水機低閥溫故障
膨脹閥出口溫度反映的是蒸發溫度,是影響換熱的一個因素,一般它與冷媒水出水溫度差5~6℃。當發生低閥溫故障時,壓縮機會停機,當閥溫回升后,自動恢復運行,保護值為-2℃。產生低閥溫故障的原因如下:
(1)制冷劑少量泄漏,一般表現為低閥溫故障而不是低壓故障。制冷劑不足,在膨脹閥出口處即蒸發,造成降溫,表現為膨脹閥出口出現結霜,同時吸氣口溫度較高(過熱蒸汽)制冷量下降,降溫慢。
(2)膨脹閥堵塞或開啟度太小,系統不干凈,如維修后制冷劑管路未清理干凈,制冷劑不純或含水分。
(3)冷媒水流量不足或蒸發器堵塞,換熱不良造成蒸發溫度低,吸氣溫度也低,而膨脹閥的開度是根據吸氣溫度來調節的,溫度低則開度小,從而造成低閥溫故障。
(4)電氣故障引起的誤報,如閥溫線接觸不良,導致電腦顯示-5℃不變。
低溫冷水機壓縮機過熱故障
壓縮機馬達繞組內嵌有熱敏電阻,阻值一般為1kΩ。繞組過熱時,阻值會迅速增大,超過141kΩ時,熱保護模塊SSM動作,切斷機組運行,同時顯示過熱故障,TH故障指示燈亮。產生壓縮機過熱故障的原因如下:
(1)壓縮機負荷過大,過電流運行。可能的原因是:冷卻水溫太高、制冷劑充注過多或制冷系統內有空氣等不凝結氣體,導致壓縮機負荷大,表現為過電流,并伴有高壓故障。
(2)電氣故障造成的壓縮機過電流運行。如三相電源電壓過低或三相不平衡,導致電流或某一相電流過大;交流接觸器損壞,觸點燒蝕,造成接觸電流過大或因缺相而電流過大。
(3)過熱保護模塊SSM受潮或損壞,中間繼電器損壞,觸點不良,表現為開機即出現過熱故障,壓縮機不能啟動。如果單元電子板故障或通信故障,也可能假報過熱故障。