為了保證工業冷水機組制冷系統的正常運行,在制冷系統的機器和設備組裝結束、整個系統管道焊接完畢后,應對工業冷水機的制冷系統按照國家標準、機械設備試機調試規范進行試運轉和系統調試。
在冷水機組制冷系統運行前期,首先必須進行機組的單體試機,比如水泵、風冷式冷水機的風機等是否可以正常運轉,對冷水機組件應進行單體試壓試漏。壓力容器一般進行30MPa/cm2水壓實驗,確保其強度和 16~20MPa/cm2氣壓實驗檢查式密閉性的對于壓縮機是單體,通常要做單機試運轉實驗。冷水機組件-壓縮機的空負荷試運轉、空氣負荷試運轉、抽真空實驗是壓縮機負荷試運轉前應進行的重要試運轉內容。通過這些試運轉能盡早發現存在的問題,并加以解決,為壓縮機投入負荷試運轉創造良好的條件。在壓縮機做試運轉時,有以下幾項內容要求:
1.工業冷水機的單機試運轉應符合技術文件的規定。
2.單體試機前,對系統內各機器、設備、儀表、電器、閥門等的安裝、調試,檢查合格,均滿足試機條件要求,并做好記錄。
3.壓縮機排氣溫度不應超過130℃。
4.氣缸套冷卻水的進水溫度,應低于35℃,出水溫度應低于45℃。
5.無負荷試運轉應不少于2h,空負荷試運轉,在排氣壓力為0.25MPa條件下,不少于4h。
6.機組油位應正常,油壓比低壓側氣體壓力搞0.15~0.29MPa;油溫及各摩擦部位的溫度應負荷各類機器的技術文件要求。