工業冷水機是一種用于為生產設備、工藝和系統提供冷卻水的設備,它通過壓縮機和冷凝器的工作原理,將水冷卻至所需要的溫度,并通過管道送至需要冷卻的設備或工藝中。
在對工業冷水機冷卻水系統的實際操作中,往往存在著誤操作:
比如開機前未將不需要開啟的機組上冷凝器的進水閥關閉造成竄水。一部分冷卻回水從不開機組冷凝器中流走,減少了正在運行機組冷凝器內的冷卻水流量,造成冷凝壓力上升。主機的運行電流增加,機組的制冷量下降,嚴重的還會使機組停止運行。既浪費電,又降低了制冷效果,還容易損壞設備。這一項誤操作,主機的冷凝壓力和冷卻水出水溫度升高,給操作人員造成誤判斷。誤認為是冷卻水量不夠而開大冷凝器進水閥和冷卻水泵出水閥,有的還增開冷卻塔風機,造成水泵、冷卻塔風機耗電增加。更有甚者,盲目地去增開一臺冷卻水泵。雖然增開冷卻水泵的確可降低冷卻水溫和冷凝壓力,但畢竟一臺水泵運轉的電能白白浪費掉了,因而是錯上加錯。
工業冷水機冷卻水系統正確的操作方法是:
1.開機前將不需運行機組冷凝器進水閥關閉,防止竄水。
2.打開將要運行機組冷凝器上的進出水閥(一般出水閥常開,進水閥根據需要開、關。冷凝器、蒸發器都一樣)開啟相應的冷卻水泵,調整冷凝器進、出水壓力降至68.6kPa (0.7 kg/cm:)左右(壓力降以能克服管路阻力為原則,低一些節電效果更佳)。
3.若冷凝器進出水壓力表指針擺動過大,說明冷卻水系統有空氣,需排空氣待壓力表指示正常后繼續下一步操作。
對于一臺正在運行的工業冷水機組環境條件,負荷都已成為定值這時,冷凝熱負荷也為定值。規定進、出水溫差為5℃,冷卻水量必然也為一定值而且該流量與進出水溫差成反比。所以,冷水機組的運行.只要規定冷卻水的進出水溫差就行了這個流量通常用進、出冷凝器的冷卻水壓力降來控制。在標準工況下,我們一般把冷凝器進出水壓力降調定為68.6 kPa(0、7kg/cm)。
- 2024-12-25
防爆工業冷水機的定義和原理是什么? - 2024-12-20
低溫制藥冷水機的應用維護和保養 - 2024-12-12
低溫制藥冷水機的原理和特點是什么? - 2024-11-29
發酵罐反應釜低溫冷水機組介紹 - 2024-11-22
螺桿復疊式冷水機的優勢是什么? - 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解