用戶在選擇冷水機時經常有人問到水冷冷水機和風冷冷水機哪個好的問題,在此我們共同探討一下。結合實際經驗做如下論述??紤]到大型冷水機組的風冷冷凝器數量偏多,通常很難布置,另一方面,過小的水冷冷水機組也不利于使用,因而對中等的水冷冷水機和與之相同的風冷冷水機進行比較。
一、結構比較
風冷冷水機采用空氣冷卻方式(風扇降溫);水冷冷水機采用冷卻水冷卻方式,水泵加冷卻塔及循環管路對機組循環降溫。
從水冷的安裝方式來看,又可以分為內置水冷和外置水冷兩種。對于內置水冷而言,主要由散熱器、水管、水泵、足夠的水源組成,這就注定了大部分水冷散熱系統“體積”較大,而且要求機箱內部空間足夠寬?。因此風冷冷水機只需風冷冷凝器即風扇即可。而水冷冷水機需配冷卻塔,水泵、循環管路。從結構上水冷冷水機要復雜于風冷冷水機。
風冷冷水機適用于所處地域水源緊張的地區,對年運行時數越長的制冷系統采用風冷冷水機越有利。風冷冷水機的年度綜合費用低于水冷系統,但水冷系統若管理得法,補水量控制在3%以下,則水冷冷水機的年度費用要低于風冷系統。
二、水冷冷水機與風冷冷水機優缺點:
水冷冷水機缺點:對于開式冷卻循環水系統,由于冷卻水吸收熱量后,與空氣接觸,CO2逸入空氣中,水中溶解氧和濁度增加,造成冷卻循環水系統有4大問題:腐蝕、結垢、菌藻滋生及污泥。如果不對水質進行處理將嚴重損壞制冷設備,大幅度降低熱交換效率,造成能源的浪費。因此,對系統水進行緩蝕、阻垢、殺菌滅藻處理是十分重要的。
風冷冷水機缺點:風冷制冷機組單位制冷量的耗電量略高于水冷機組,但風冷冷水機的年度綜合費用與水冷機組基本持平稍低。技術經濟分析結果表明,對于中、小型制冷機組配置風冷冷凝器是合理的。冷水機組年運行時間越長,采用風冷冷凝方式越有利。
三、兩種機組的技術經濟比較
例1:20HP比澤爾中高溫壓縮機4NCS20.2,在蒸發溫度0度冷凝溫度50度時為38.6KW冷量,功率13.65KW,而水冷在相同工況時冷量為44.5KW,功率為12.1KW。從冷量和用電量來說略優于風冷機組。但水冷水泵功率冷卻塔風扇功率還未加入計算。
例2:以某型號水冷冷水機和主機、蒸發器相同的風冷冷水機進行比較。壓縮機的年運行時間為1000小時至3000小時,冷卻塔和水泵的年運行時間相應為1400小時至 4200小時。
風冷冷水機的運行費用:風冷冷水機年耗電費用 =(壓縮機耗電量 +風機耗電量)×運行時間 / 年×電價。
水冷冷水機的運行費用:
水冷冷水機年水費= (總循環水×換水次數 +補水量×總循環水量×運行時間/ 年)×水價。
水冷冷水機年耗電費用 =(壓縮機耗電量 +冷卻塔風扇耗電量 +冷卻水泵耗電量)×運行時間 / 年×電價。
四、結論
風冷冷水機的初投資較高,單位制冷量的耗電量也略高于水冷冷水機,但風冷冷水機的年度綜合費用與水冷冷水機基本持平稍低。冷水機組年運行時間越長,對風冷冷水機越有利,風冷冷水機與水冷冷水機比較的初投資回收期則較短。水冷冷水機冷卻水補水量的多少是影響其費用的重要因素。加強維護管理,減少水耗量是降低水冷機組費用的重要方面。
- 2024-12-25
防爆工業冷水機的定義和原理是什么? - 2024-12-20
低溫制藥冷水機的應用維護和保養 - 2024-12-12
低溫制藥冷水機的原理和特點是什么? - 2024-11-29
發酵罐反應釜低溫冷水機組介紹 - 2024-11-22
螺桿復疊式冷水機的優勢是什么? - 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解