螺桿冷水機的功率與相比渦旋式的相對較大,主要應用于中央空調系統或大型工業制冷方面。螺桿冷水機已經成為大多數企業生產降溫需求的一個重要方面,因此螺桿冷水機的應用越來越廣泛。任何產品在使用過程中多多少少會有些許故障發生,當然冷水機也不例外。下面我們一起了解如何解決螺桿冷水機常見的小故障!
1.螺桿冷水機停機時反轉:
a.吸、排氣止回閥關閉不嚴;檢修,消除卡阻。
b.防倒轉的旁通管路失效;檢查旁通管路及電磁閥。
2.螺桿冷水機吸氣溫度過高:
a.系統制冷劑不足,過熱度增大;檢漏、充注制冷劑。
b.供液閥開度小或管路堵塞;增加供液、檢查管路。
c.旁通閥泄漏;檢查A、B電磁閥及回油閥。
d.吸氣管路保溫不良;檢修或更換絕熱層。
3.螺桿冷水機吸氣溫度低:
a.蒸發器供液量過大;調整節流閥或熱力膨脹閥。
b.蒸發器換熱效果降低;清洗蒸發器或放油。
4.螺桿冷水機吸氣壓力過低:
a.蒸發溫度過低,換熱溫差大;檢修蒸發器,增大載冷劑流量,減少壓縮機負荷。
b.系統制冷劑不足;檢漏、充注制冷劑。
c.供液閥開度??;回氣管路阻力過大;增加供液、檢查管路。
d.吸氣截止閥開度小或故障;開大吸氣閥門或檢查閥頭。
e.吸氣過濾器臟堵或冰堵;清洗過濾網、清除水分。
5.螺桿冷水機冷凝壓力過高:
a.冷卻水溫度高或水(風)量不足;降低水溫或增大水(風)量。
b.對蒸發冷來說,空氣濕度過大;加大風量。
c.冷凝器結垢或有油污;清洗除垢、放油。
d.冷凝器積液過多;及時排放過多凝液。
e.不凝性氣體過多;及時排放空氣。