工業冷水機是一種通過蒸汽壓縮或吸收式循環達到制冷效果的機器。這些液體能夠流過熱交換器到達對空氣或設備降溫的目的。
工業冷水機開機后報警分為高壓報警和低壓報警
高壓報警原因分析:
1、冷卻水未開,這個問題非常容易解決,但卻是經常犯的錯誤。解決方法:請打開水閥。
2、冷卻水流量過小或溫度過高。解決方法:加大冷卻水流量或降低水溫(冷卻水容許21度-38度)。
3、冷凝器銅管積垢多、通徑小,散熱差。解決方法:清洗冷凝器銅管。
4、冷媒太多。解決方法:排放多余冷媒(R22)。
5、膨脹閥開啟度過大。解決方法:適當減少膨脹閥開啟度,將壓縮機熱繼電器保護掣(RESTET)按下,查明原因。
低壓報警原因分析:
1、冷媒不足。 解決辦法:檢漏,管路接頭是否有泄漏點?修補后補充冷媒。
2、過濾器堵塞。解決方法:拆洗或更換過濾器。
3、冷凝器銅管積垢多、通徑變小、散熱差。 解決方法:清洗冷凝器銅管。
4、膨脹閥開啟度過小。解決方法:適當減少膨脹閥開啟度,排除后高低壓保護自動復位。