冰水機高壓是指壓縮機排氣端排氣壓力,一般高壓值是1.3-1.7mbr 我們常叫13KG-17KG,冰水機設備的髙壓受到散熱效果影響,夏天天氣熱,散熱效果差,冰水機高壓比較高。當冰水機高壓值超過2.1mbr時系統會自動保護壓縮機停機,提示冰水機高壓故障。
冰水機組高壓故障分析:
1、壓縮機停機壓力正常、機組啟動前顯示高壓故障,機組無法啟動:壓力值正常,說明高壓保護開關未復位(或者已經損壞),或者電路板出現故障無法正確檢查。
2、壓縮機停機壓力正常、超低溫冰水機機組啟動后不久顯示高壓故障,機組停機:查看機組從運行到停機時段壓力值。這種現象一般為冷卻系統未開啟。
3、壓縮機停機壓力正常、冷水機機組啟動后能長時間運行,顯示高壓故障,機組停機:查看停機前高壓壓力值。這種現象一般為冷卻系統冷卻能力變差。應該及時清洗冷卻系統,對冷凍機組進行保養。
冰水機高壓故障排除方法:
1、查看壓縮機排氣口壓力(高壓表),壓縮機停機時正常壓力根據環境溫度變化成正比變化,環境溫度在23℃時正常壓力在0.7-1Mpr(7KG-10KG)
2、查看壓縮機排氣口壓力(高壓表),壓縮機運轉時正常壓力在:1.3-1.8Mpr(13-18KG);
工業冰水機是一款新型的環保型溫控設備,采用多個并聯的進口原裝㊣品壓縮機設計,每個壓縮機都擁有自己獨立的冷水回路和冷凝器,由觸摸式微電腦統一控制所有的壓縮機,我廠生產的該機器具有髙效率,穩定持久的特性,壽命長。