水冷工業冷水機是利用殼管蒸發器使水與冷媒進行熱交換,冷媒系統在吸收水中的熱負荷,使水降溫產生冷水后﹐通過壓縮機的作用將熱量帶至殼管式冷凝器,由冷媒與水進行熱交換﹐使水吸收熱量后通過水管將熱量帶出外部的冷卻塔散熱(水冷卻)。
對于水冷式冷水機來說,只有合理配置的才能使得水冷式冷水機的制冷效率達到更高水平,因此水冷工業冷水機在平日的維護和檢測都是十分關鍵的,甚至關系到企業使用水冷式工業冷水機的成本問題。
使用水冷工業冷水機設備的過程中,難免會遇到各種各樣的問題。有的時候冷水機會突然發出高壓報警的聲音,遇到這種情況,大家先不要驚慌,星德機械為大家分析一下如何解決這些問題。
查找高壓報警的原因以及解決的辦法:
1、對于水冷工業冷水機:要經常檢查冷卻水的混濁程度,如冷卻水太臟,要進行更換。檢查供水系統有無跑、冒、滴、漏水問題。水泵工作是否正常,閥門開關是否有效,冷卻水塔、風機是否正常。
2、經常觀察水冷工業冷水機壓縮機運行狀態,檢查其排氣溫度,在換季運行時,要特別注意系統的運行狀態,及時調整系統供液量和冷凝溫度。
3、檢查水冷工業冷水機的冷卻水塔是否正常工作?水泵有無打開?當機組其它系統正常,而冷卻水塔不工作時才會出現高壓報警。只有合理配置的冷水塔才能使得冷水機的制冷效率達到更高水平,因此水冷工業冷水機冷卻水塔在平日的維護和檢測都是十分關鍵的。
4、如果冷卻水塔和水泵都正常運轉,但還是出現高壓報警,此時我們就要檢查毛細管/膨脹閥有無堵塞,或者是否有漏氣。
5、若水冷工業冷水機冷卻水循環系統和毛細管/膨脹閥等都沒有問題,高壓報警依舊出現時,就要檢查水質是否干凈,干燥過濾器有無被雜物堵塞。必要時給水源增裝水處理設備,或更換過濾器,清洗冷凝器等。
6、看看是否因為水質較差,有纖維狀雜質(棉紗,草棍,樹葉等)進入布水孔影響了水塔的散熱效果,清理干凈即恢復正常。
7、當以上步驟檢查都正常時,那我們就要看看高/低壓表提示的數據,判斷是否有漏冷媒,或有空氣進入。
做好以上的檢查工作,基本上可以解決冷水機設備大部分的問題,如果還是沒有解決,或者有其他關于水冷工業冷水機的問題,請速與水冷式水機廠家星德取得聯系吧。