該如何判斷冷水機制冷劑充注量是否正常呢?
發布時間:2024-07-23瀏覽次數:112

制冷設備冷媒充注量無論是過多還是過少,都會導致機組異常,如:制冷量下降,EER下降,設備壽命縮短,輸入功率增加等等。對于我們技術人員來說,該如何判斷制冷劑充注量是否正常呢?

冷水機

本文列舉了維保調試人員判斷冷媒充注量常用的一些判斷方法,有些方法式存在一些弊端,說明如下:

1、用手觸摸吸氣管、排氣管感知銅管的冷熱

每個人對冷熱的感覺不同,如果你的手長有老繭,那么你感知的溫度要比實際的要高些。通常人體對高于37℃感覺是燙的,對低于 37℃感覺是涼的。皮膚感知的溫度極 限為49℃,所以你的手感知的液管溫度不一定是很好的冷凝溫度。

2、觀察視液鏡里的氣泡

氣泡的出現確實暗示了制冷劑的缺失,但液管壓力的損失也可能引發這種現象。如果液管壓力損失嚴重,液體制冷劑會迅速蒸發為氣體,這些閃發氣體在流經膨脹閥時會減少制冷劑的流量,并對膨脹閥造成損害。如果系統的冷卻程度不足,壓力損失就很容易在視液鏡中產生氣泡。

3、測量高低壓力

使用這種技巧來測試空調系統的壓力,必須首先確保冷凝風量和蒸發風量都達到標準。如果這兩者未能匹配,將直接影響冷媒壓力測試的準確性。比如,膨脹閥系統的蒸發風量不足,低壓就會非常低,從而影響整個測試結果。

4、測量壓縮機電流

電流在不同情境下會呈現不同的表現,比如它會受到主電源電壓值的影響,電壓的微小偏差可能會導致電流的明顯偏差。此外,電流也受制于馬達軸承的潤滑狀況、以及氣溫的變化。無論是熱天還是冷天,都會對電流產生影響。

5、計算過熱度

通過測量蒸發器上吸氣管的吸氣溫度和壓力數值來計算過熱度,壓力值轉換成溫度值減去吸氣溫度值的差值,即為過熱度。

對于毛細管系統,測量正確的毛細管流量取決于壓力和阻力。如果在冷天為了保 證正確的過熱度沖注系統,在熱天系統會出現冷媒過量。對于最大熱負荷條件的毛細管系統,會多加冷媒,由于最大熱負荷是假想的,會減少冷凝器的面積,使高壓升高。在最低熱負荷條件下,毛細管流量過量。對于膨脹閥系統,會很容易沖注過量,由于膨脹閥會自動開啟、關閉,過多或不足的冷媒流量通過盤管,會保持不變的過熱度,如果認識到這一點,會使冷凝器內積聚更多的冷媒,引起高壓升高,電流偏大,壓縮機耗損。膨脹閥系統的過熱度為7-8℃。

冷水機

6、計算過冷度

通過測量液管上的液體溫度和壓力數值來計算過冷度,壓力值轉換成溫度值減去液體溫度的差值,即為過冷度。由于過冷度相當于冷凝器的冷媒液體的冷凝程度。如果液體冷凝程度太好,減少冷凝器的面積。這樣高壓升高和電流過大。如果過冷度偏低或不存在,在視液鏡中看見由于液管壓力降引起的氣泡。膨脹閥系統的過冷度為8~12℃。過冷度只代表冷凝效果。

7、測量冷凝盤管、蒸發盤管的進出風溫差

風冷冷凝器設計溫差為16.7℃,蒸發器設計溫差為11.1℃.在高潛熱負荷下,蒸發器△t會減少,由于這個原因,為了得到較高的△t而沖注過量,這會不利于壓縮機的運行。由于風量會影響△t,在測量計算 △t之前必須確定冷凝器和蒸發器風量正確。經常需要用到的測量工具如壓力計、風速儀、風機曲線圖。

8、觀察吸氣管上的結露情況

這個沖注方法取決于毛細管的冷媒液體流量和兩端的壓差值。毛細管只有在設計工況下運行時,蒸發器的傳熱效果才能得到充分發揮。如果蒸發器風量正常,發現冷媒根據負荷變化流過蒸發器,阻止霜管的形成。如果負荷減少,液體冷媒會流經蒸發器,進入吸氣管時,周圍空氣中的水蒸氣會凝結在銅管上。如有足夠的液體冷媒,露管會發生。但這種方法使用在熱力膨脹閥系統時,會發現露管的產生不表示冷媒的沖注量,原因在于膨脹閥會自動調節溫度。

工業冷水機

9、稱重量沖注

要想掌握最有效的制冷劑充注方法,稱重法絕對是首 選。先回收制冷劑,再將制冷系統抽成真空狀態,最后通過稱重的方式來重新注入。不論是什么樣的制冷系統,這種方法都能輕松應對。只要簡單地根據相關資料,找出制冷劑的正確充注量和范圍,再使用稱重法就可以準確完成充注工作了!