如何確定風冷式冷水機壓縮機的吸氣溫度?
發布時間:2024-03-08瀏覽次數:21

確定制冷循環的工作參數就是確定制冷劑的工作溫度和工作壓力,其中一項就包含的是:對風冷式冷水機的'心臟'所在制冷壓縮機吸氣溫度的確定。制冷壓縮機吸入氣體溫度總是比蒸發溫度高一些,兩者之間的差值稱之為過熱度。過熱度大小應根據蒸發溫度、吸氣管道中的過熱情況、制冷劑種類及制冷循環型式來確定,可以根據制冷壓縮機各種名義工況所規定的過熱度來確定,也可以按照下列經驗來確定。

工業冷水機

以我們的風冷式冷水機制冷系統為例。對制冷系統一般希望有一定的吸氣過熱度,一來可以提高循環的經濟性,二來可以保 證制冷系統正常運行。故過熱度大小可以按照下述原則確定。

1、如果冷水機采用熱力膨脹閥時,蒸發器出口氣體過熱度為3~8℃;

2、采用單級壓縮和雙級壓縮的風冷式冷水機,其高壓級吸氣溫度不應超過+15℃,但也不能過低;

3、雙級壓縮冷水機的低壓級允許吸氣溫度與氣-液熱交換器性能及吸入管線的冷損失有關,一般可高30~40℃;

4、在氣-液熱交換器中,氣體出口溫度比液體進口溫度低5~10℃。